FLUKE-1550C / 1555
- 절연저항계
- 10KV 테스트전압 / CAT III 1000V, CAT IV 600V 안전등급
- 절연파괴 탐지기능 / DAR , PI 자동 측정
- 2TΩ까지 저항 측정
FLUKE - 1550C, 1555 (5kV, 10kV)

FLUKE 1550C, 1555

Insulation Resistance Testers

 

“ 10kV 까지 테스트 가능한 디지털 절연저항계 ”

 

신제품 Fluke-1555와 새롭게 디자인된 Fluke-1550C 절연측정기는 최대 10kV까지 테스트가가능하기 때문에, 기어, 모터, 제너레이터, 케이블을 포함한 고전압 설비의 테스트에 이상적입니다. Fluke 절연측정기는 IEEEE 43-2000에 명시된 전체 테스트 전압에 대한 측정과 보증기간 3년, CAT IV 600V을 만족합니다. 또 측정값 저장, PC 인터페이스 기능을 이용하여, 설비의 잠재적인 오류를 확인하기 위한 예방,정비 프로그램에 최적의 장비입니다.

 

 

 

※ 특징과 장점

 

• 모든 응용분야에 적용하기 위한 10 kV 테스트전압

• CAT III 1000V, CAT IV 600V 안전등급

• 절연파괴 탐지기능은 사용자에게 존재하는 전압에 대해 경고하며, 600 V ac/dc 값을 디스플레이 하여 사용자의 안전을 더욱 증대시킴

• 250~1000 V 까지 50 V 단위, 1000 V 이상은 100 V 단위로 테스트전압 설정이 가능

• 측정 값은 99개 까지 저장이 가능하며, 각 측정위치에 대한 정보표시도 가능

• 배터리는 충전 후 750번의 테스트가 가능한 충분한 용량

• 추가적인 설정 없이 DAR 및 PI 를 자동측정

• 고저항 측정시의 표면 누설전류 영향을 제거하기 위한 보호시스템

• 쉬운 계측을 위한 큼지막한 디지털 / 아날로그 LCD

• 캐패시턴스와 누설전류 측정

• 절연파괴 측정을 위한 Ramp 기능

• 2TΩ 까지의 저항측정

• 99분까지 테스트시간 설정이 가능

• 보증기간 3년

 

 

※ 모델 및 악세서리

 

모델명

설명

FLUKE-1555/Kit

10 KV INSULATION TESTER KIT

TL1550EXT

TL1550EXT, 25 Foot Extended Test Lead Set

FLUKE-1555

10 KV INSULATION TESTER

FLUKE-1550C/Kit

5 KV INSULATION TESTER KIT

FLUKE-1550C

5 KV INSULATION TESTER

 

 

 

※ 기본 사양

 

절연저항 측정

테스트 전압(dc)

범위 (dc)

정확도 (± reading)

250 V

< 200 kΩ
200 kΩ to 5 GΩ
5 GΩ to 50 GΩ
> 50 GΩ

unspecified
5 %
20 %
unspecified

500 V

< 200 kΩ
200 kΩ to 10 GΩ
10 GΩ to 100 GΩ
> 100 GΩ

unspecified
5 %
20 %
unspecified

1000 V

< 200 kΩ
200 kΩ to 20 GΩ
20 GΩ to 200 GΩ
> 200 GΩ

unspecified
5 %
20 %
unspecified

2500 V

< 200 kΩ
200 kΩ to 50 GΩ
50 GΩ to 500 GΩ
> 500 GΩ

unspecified
5 %
20 %
unspecified

5000 V

< 200 kΩ
200 kΩ to 100 GΩ
100 GΩ to 1 TΩ
> 1 TΩ

unspecified
5 %
20 %
unspecified

10000 V

< 200 kΩ
200 kΩ to 200 GΩ
10 GΩ to 2 TΩ
> 2 TΩ

unspecified
5 %
20 %
unspecified

 

Bar graph 범위

0 to 1 TΩ

절연 테스트전압 정확도

 

-0 %, +10 % at 1 mA load current

유도 AC 전류 거부

 

2 mA maximum

캐패시티브 부하에 대한 충전율

 

5 seconds per μF

캐패시티브 부하에 대한 방전율

 

1.5 s/μF

 

범위

정확도

누설전류 측정

1 nA to 2 mA

± (5 % + 2 nA)

캐패시턴스 측정

0.01 uF to 15.00 μF

± (15 % rdg + 0.03 μF)

타이머

0 to 99 minutes

Resolution

Setting: 1 minute
Indication: 1 second

활선경고

경고범위

30 V to 660 V ac/dc, 50/60 Hz

전압 정확도

± (15 % + 2 V)

 

 

※ 일반사양

 

일반사양

디스플레이 크기

75 mm x 105 mm

전원

 

12 V lead-acid rechargeable battery, Yuasa NP2.8-12

충전 전원 (AC)

 

85 V ac 50/60 Hz 20 VA

Class II (이중절연) 장비는 Class I(접지) 전원코드와 함께 공급이 됩니다. 보호접지 단자(접지핀)은 내부적으로 연결이 되지 않습니다. 여분의 핀은 추가 플러그를 위한 것입니다.

장비 크기

 

170 mm x 242 mm x 330 mm (6.7 in x 9.5 in x 13 in)

무게

 

3.6 kg (7.94 lb)

동작 온도

 

-20 ºC to 50 ºC (-4 ºF to 122 ºF)

보관 온도

 

-20 ºC to 65 ºC (-4 ºF to 149 ºF)

습도

 

80 % to 31 ºC decreasing linearly to 50 % at 50 ºC

고도

 

2000 m

방진,방습

 

IP40

내부 과부하 보호

 

1000 V ac

전자기 호환성

 

EN 61326

인증

 

안전등급

 

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Polution degree

 

2